  • Christian

    Mitglied
    19. April 2022 um 16:39 in reply to: Einlaufdüse „blind“ legen

    Nichts hält auf Silikon und Silikon hält auch nicht ewig in der Einlaufdüse. Es wird sich mit Sicherheit nach einigen Monaten innerhalb des Rohres lösen und somit Wasser durchlassen.

    Wenn es bloß als Auflagefläche dienen soll, dann finde was anderes, Bauschaum, den man nach der Aushärtung mit dem Cutter abschneiden kann. Nach dem Füllen und Abschneiden des Schaums, am besten mit 2k-Spachtel die sichtbare Füllung Glätten/Anspachteln>Schleifen>Grundieren>Flicken kleben

  • Christian

    Mitglied
    31. März 2022 um 8:46 in reply to: Sandfilteranlage – Größe Kessel?

    Danke, ja das hast du.

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 20:25 in reply to: Stützwand

    ich erlese daraus und vermute, dass du mit einer Schalung und Beton gearbeitet hast? Entsprechend der Druck vom Beton zu hoch war und die Schalung leicht (1 cm) verzogen/ausgewölbt hat.

    Wenn es so ist, wirst du wohl wirklich an den Stellen mit wenig Dämmung leben müssen. Vielleicht kann man an den engen Stellen mit Bauschaum arbeiten?

    Oder aber den Bohrmeißel rausholen und Material abnehmen. Das wäre zwar ärgerlich und kräftezehrend, aber am Ende die optimalste Lösung. Danach passt alles wie vorgeschrieben und den zu groß gewordenen Lücken zwischen Styrodur und Beton, rückst du nach dem Anbringen der Dämmung tatsächlich mit Bauschaum zur Laibe.

    Ich denke, dass der zu bearbeitende Abschnitt (wenn mein Gedanke von oben stimmt) gar nicht so riesig ist, da die Wölbung bloß mittig zu nah Richtung Becken sein würde.

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 9:21 in reply to: Poolheizung, Wärmepumpe & Solarheizung zusammen betreiben

    Wieso sind denn Leitungen deutlich geringer, als die 50er Leitung? Damit der Durchfluss geringer und effizienter ist oder ist der Pool kleiner? Ich habe sowas nicht, von daher meine Frage.

    Ansonsten habe auch ich für mich gelernt, das jedes neu dazukommende Element einen eigenen Bypass erhalten sollte. Damit man daran trotzdem Arbeiten vornehmen könnte oder eben diesen auch mal außen vor lassen kann.

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 8:57 in reply to: Spannungen in der Verrohrung

    tatsächlich hatte ich ebenfalls mit einem Edding Markierungen an den eingesteckten Rohren vorgenommen. Diese markierten nicht nur die Tiefe, sondern auch eventuelle Winkel, wo lang das laufende Rohr hin sollte! Auch ich sage auf keinen Fall vorher mit Schmierstoffe arbeiten. Woher hier jemand Erfahrungen mit Gleitmittel hat müsste dann in einem anderen Thema diskutiert werden 🤣🤣😆.

    Tipp: Azeton ist billiger, als der Kunststoffreiniger. Der wird teuer in kleinen Fläschchen verkauft, ist aber nichts anderes. Wie in der Autoindustrie, dort nennen sie ihr teures Produkt Bremsenreiniger. Sehr schädlich für die Haut!

    Die Profis benutzen das, zumindest glaube ich es, gar nicht mehr. Sie nutzen so eine Art Schleifwolle und reinigen/schleifen die zu verklebenden Stellen damit. Bei uns wurde vor Ort der Skimmer noch installiert und dort konnte ich das sehen. Das war wohl auch der Grund, warum man mir als Zusatzprodukte davon auch nur Kleber hinstellte.

  • Christian

    Mitglied
    9. April 2022 um 15:04 in reply to: Anorganisches Chlor

    ja und genau der Redoxwert ist nie ein Standartwert. Bei jedem Pool, unterschiedliche Größe, andere Temperaturen, anderer Wert x usw. lassen bei jeder Anlage eventuell vollkommen unterschiedliche Redoxwerte als funktionierend zu. Bei einem 430mV, beim nächsten reichen schon 250mV, bei uns sind es 600mV ….. Damit muss jeder bei seinem Pool und seiner Anlage alleine den korrekten Wert herausfinden und dabei MUSS man täglich (am besten mit einem Poollab) gegenmessen. Hat man seinen optimalen fChl erreicht, dann den angezeigten Redox-Wert in seiner Anlage speichern. Das Ganze könnte durchaus zwei-drei Wochen in Anspruch nehmen. So zumindest meine Erfahrung vom letzten Jahr. Sitzt dieser Redox-Wert, dann läuft es mit der Automatik, wenn nicht, dann leicht den Wert verändern.

  • Christian

    Mitglied
    3. April 2022 um 9:14 in reply to: Anorganisches Chlor

    nun ja, eine Dosieranlage ist schon cool. Jedoch ganz von alleine arbeitet diese nicht. Auch hier muss man dann regelmäßig den fCl messen oder gegen kontrollieren. Mit einer solchen Anlage muss man sich einspielen. Ebenfalls sollte man im Auge behalten, dass es auch nach der Investition regelmäßig Geld kosten wird.

    Wir benutzen eine SugarValley mit ph- und Redox-Messung. Die SEL produziert entsprechend bei uns das Chlor selbst (organisch). PH wird vollautomatisch geregelt. Redox ist ein messbarer Wert, mit dem man dann die Anlage (nachdem man für sich einen Wert gefunden hat) programmiert. Der Wert gibt an, ob die SEL arbeiten muss, um Chlor aus dem Salzwasser zu produzieren.

    Ein Chlorinator bedeutet dann weiter Chlor im Behälter, neben dem PH-Senker im Behälter stehen zu haben und die Anlage pumpt es bei Bedarf ins Wasser? Misst die Anlage dann bei flüssigem Chlor auch den Redox-Wert???

  • Christian

    Mitglied
    29. März 2022 um 18:56 in reply to: Sandfilteranlage – Größe Kessel?

    Hallo Jonas,

    bei uns wurde zum Pool ein 500er Filter und eine Astral-Pumpe für 11qL geliefert. Deine Tabelle gibt mir nun etwas zu denken …. wir bekamen dazu und auf dem Kessel steht es auch drauf, 100kg Sand. Ich wäre davon ausgegangen, dass ich dann auch den gesamten Sand reinmachen muss?

    Wir hatten uns aber vor dem Start für Filterbälle entschieden und nicht bereut. Vorteil der Bälle für uns: leicht entnehmbar, mehrfach verwendbar durch auswaschen in Waschmaschine, kostengünstig, super Filterwirkung, keine Rückspühlung und somit Wasser sparen. Da wir von besagten 100kg Sand ausgingen, nahmen wir entsprechend auch die Menge an gegenzurechnenden Filterbälle. Hoffen das dies nicht falsch war?

  • Christian

    Mitglied
    27. März 2022 um 12:19 in reply to: Einlaufdüse „blind“ legen

    verstehe ich dich richtig, du machst neue Einlaufdüsen, um die alten „still“ zu legen?

    Dann müsstest du doch auch Leitungen neu machen oder geht die Leitung da sowieso entlang und sägst sie durch und klebst entsprechend neu für die ELD?

    Dicht machen mit Silikon solltest du unterlassen, da es nicht funktionieren wird. Aber Gummidichtung nehmen oder zurecht schneiden, um mit einem Winterstopfen einfach zu zudrehen, das könnte ich mir vorstellen.

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 11:00 in reply to: Ist es eigentlich egal welche ph-Sonde man kauft???

    Auf den Wert gab ich gar keine Acht. Aber jetzt, wo du es erwähnst, glaube ich, dass dieser Wert die Anlage vorgibt und man entsprechende Lösung zum Eintauchen beim Kalibrieren besitzt. Beim Kauf einer Sonde wurden nirgends diese Werte aufgeführt. Man muss bestimmt die entsprechende Lösung vorrätig haben. Bei mir ist es ph7 und ph10 und für Redox 664mV Dingsbums. Lösungen für sowas gibt es überall. Dabei fiel mir noch auf, dass solche Sonden bei Amazon preisgünstiger angeboten werden (ich Depp). Also dieser BNC Stecker ist wichtig und anscheinend die Außenmaße der Sonde, damit sie entsprechend in die Verrohrung passt. Bin gespannt auf Wissenswertes von euch

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 9:56 in reply to: Poolheizung, Wärmepumpe & Solarheizung zusammen betreiben

    Wieviel Grad mehr bringt die Selbstbauvariante?

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 9:00 in reply to: Spannungen in der Verrohrung

    und ich stand dabei im Keller, Klebstoff schnüffeln🤩

  • Christian

    Mitglied
    25. März 2022 um 8:51 in reply to: Einlaufdüse „blind“ legen

    1/3 klingt viel. Bei mir sagte der Hersteller des Beckens ca 10-20 cm unterhalb der ELD. Ein Hoch auf die Hersteller, welche diese und den Skimmer weit oben installieren. Dementsprechend sind es bei mir eher ca. 5000 Liter, die raus müssen.

    Wenn du bloß umherfriemeln möchtest, dann improvisierst du auch bloß und das ist nie eine Endlösung! Außerdem wäre ich froh, wenn es außen ein Problem ist und mein Pool selbst quasi heile und dicht ist.

  • Christian

    Mitglied
    24. März 2022 um 15:02 in reply to: Saisonstart

    So ca null Grad. Aber das Wasser hat 9 Grad.

    Leitungen in 90 cm Tiefe und unter dem Dach sind über 10 Grad

  • Christian

    Mitglied
    24. März 2022 um 14:55 in reply to: Saisonstart
Page 2 of 3