Marko
MitgliedAntworten
-
Hallo,
ich habe dieses Jahr erstmals eine Solarfolie gekauft und in Verwendung. Ich habe mich ebenfalls für die GeoBupple EnergyGuard, allerdings mit 800 Micron, entschieden. Leider hatte über einen längeren Zeitraum eine Leckage, weshalb ich immer wieder Frischwasser nachfüllen musste und somit habe ich erstmal keine großen Veränderungen beim Verbrauch des Chlors festgestellt. Allerdings ist er gerade bei den kürzlich doch sehr hohen Temperaturen und hohen Anzahl an Sonnenstunden auch nicht merklich höher gewesen wie Jahre vorher, wo das Wetter durchwachsener war.
Mittlerweile konnte ich die Leckage finden und auch Reparieren. Ich bin mal gespannt, wie sich der Chlorverbrauch weiter verhält. Ich rechne fest mit einem deutlich geringeren.
Gruß Marko
-
Hallo Peter,
bei mir sind alle Übergänge von Flexschlauch auf PVC-Muffe geklebt und das hat bisher keine Probleme gemacht.
Kürzlich hatte ich eine Leckage in der Zuleitung zur Einlaufdüse. Da mein Poolbauer des Vertrauens jedoch nicht genügend Zeit hatte, habe ich mich selbst an die Reparatur gemacht. Hierbei habe erstmals selbst eine entsprechende Verklebung von Flexschlauch auf PVC-Muffe vorgenommen und es ging in die Hose. Nicht zur Strafe sondern zur Übung durfte ich es somit direkt nochmal wiederholen.
Fehler bei Versuch 1: falscher Klebstoff (Griffon HT-120) zu dünn aufgetragen und evtl. nicht lange genug aushärten gelassen
erfolgreicher Versuch 2: verwendeter Klebstoff Griffon WDF-05 so dick wie möglich aufgetragen und 24Std. aushärten lassen
Gruß Marko
-
Letzte Bearbeitung 3 Stunden, 37 Minuten zuvor aktiv. von
Marko.
-
Letzte Bearbeitung 3 Stunden, 37 Minuten zuvor aktiv. von